1、选择刚性防水设计方案时,应根据屋面防水设防要求、地区条件和建筑结构特点等因素,经技术经济比较确定。


2、刚性防水屋面的坡度宜为2%~3%,并应采用结构找坡。

3、细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4~6mm、间距为100~200mm的双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。普通细石混凝土、补偿收缩短混凝土的强度等级不应小于C 20。补偿收缩混凝土的自由膨胀率应为0.05%~0.1%。

4、防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不宜大于6m。

5、隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆、干铺卷材等材料。

6、块体刚性防水层应用1:3水泥砂浆铺砌;块体之间的缝宽应为12~15mm;座浆厚度不应小于25mm;面层应采用1:2水泥砂浆,其厚度不应小于12mm。水泥砂浆中应掺入防水剂。